数字货币矿机是一种高端运算服务器,矿场则是一种数据中心。需要一定的通风防尘的可靠环境,才可以保证机器算力达到最大、故障率最低、使用寿命最长。
只有良好的运营环境才能保障高算力和高收益,不能省小钱亏大钱,做得不偿失的事情。
一个良好的数据中心需要注意:温度、湿度、防尘、正确上下架、电力稳定,并且同时一定要做好冷热隔离和日常检查。

一、温度要求
工作温度:0-40℃
但由于现实情况中如灰尘、湿度等都会缩小这个范围,所以建议矿
场温度控制在5-35℃之间,25℃最佳
储存温度:-20℃-70℃
设备:温湿度计

二、湿度要求
工作相对湿度:10-90%,非凝露
存储相对湿度:5-95%,非凝露
设备:温湿度计

三、防尘要求
(1)机房需要远离工业污染源、远离海边或者盐湖边,机房无爆 炸性、导电性(如金属粉尘灯)、导磁性及腐蚀性(如硫化物、氯 气、氨气)尘埃或气体。
(2)当机房中有沙、尘时,需要安装防尘网,并且需要定期使用 吸尘器清理防尘网。

四、正确上架
1、上架之前,查看矿机有无剧烈磕碰很急,晃动机器确认是否有散热片脱落现象,同时检查风扇外观是否破损
2、检查排线(风扇、算力板)以及电源线是否连接到位不得松动。
3、上下架搬运矿机时需要先断电再操作,轻拿轻放,禁止随意丢放,禁止手提算力板排线

五、正确下架
1、下架前需再次确认故障是否可以当场恢复
2、确认IP与机器是否对应避免拿错,可以通过批量工具点亮红灯或者报IP的功能再次确认
3、如果数据中心做了冷热隔离,那么下架机器所在原位置的出风口需要堵上避免热风回流。
矿场注意事项-1.png
4、下架的矿机需要做好防尘、防潮措施,摆放平稳整齐。

六、保持电力稳定:
• 1、矿机插座电压需稳定在正常值220V±10%范围,电压过高或过低都可能会导致运行不稳定设置烧毁电源或矿机
• 2、配电柜的三相电流偏差不能超过15%,否则需通知电工检查三相负载是否均衡,三项不均衡可能会导致某一项电压升高。
• 3、定期检查厂房货架及矿机插座是否有接地(要求接地电阻小于4Ω)。如未接地或接地不牢靠则通知专业电工及时做好接地,运维过程中如发现触摸矿机电源外壳手经常有麻感,需检查是否接地不良或未接地。
• 4、电缆不能至于热风区,定期检查电缆老化情况
• 5、矿场应尽量避免频繁停电需有计划停电,停电时应先由货架上最小空开断电再一级一级往上到总空开的顺序关电。上电时应确保货架接矿机的空开已全部关闭,由总空开一级级往下送电,避免电压浪涌瞬间冲击损坏矿机。

七、做好冷热隔离
• 矿场必须采取冷热隔离措施,尤其是运行大功率机器的矿场
矿场注意事项-2.png
冷热隔离注意事项:

矿场注意事项-3.png
八、日常检查:
日常运维检查:
日常运维需要从温湿度情况、矿机外观、环境状况和电力状况这4个方向检查矿场和机器的状态。详细检查项目见附表
矿场注意事项-4.png
日常检查:
矿场注意事项-5.jpg
同时做好以上所列内容,给您的高端服务器一个良好的运行环境,是保障您机器高算力、高收益的强有力的措施!

回复

使用道具 举报

 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0关注

0粉丝

26帖子

会员达人更多+
  • admin

    主题:26 积分:188
广告位

信息推荐

更多+

最新信息

更多+

关注我们:国际模特网

官方微信

APP下载

全国服务热线:

4000-018-018

公司地址:上海市嘉定区银翔路655号B区1068室

运营中心:成都市锦江区东华正街42号广电仕百达国际大厦25楼

邮编:610066 Email:[email protected]

Copyright   ©2015-2016  https://service.dddbtc.com  Powered by©Discuz!  技术支持:迪恩网络