矿工社区 - DDDBTC.COM

标题: 芯动矿机使用说明/批量管理软件/芯动T2T故障码对应处理办法 [打印本页]

作者: admin    时间: 2019-12-15 21:32
标题: 芯动矿机使用说明/批量管理软件/芯动T2T故障码对应处理办法
数字货币矿机是一种高端运算服务器,矿场则是一种数据中心。需要一定的通风防尘的可靠环境,才可以保证机器算力达到最大、故障率最低、使用寿命最长。


只有良好的运营环境才能保障高算力和高收益,不能省小钱亏大钱,做得不偿失的事情。一个良好的数据中心需要注意:温度、湿度、防尘、正确上下架、电力稳定,并且同时一定要做好冷热隔离和日常检查。


一、温度要求

工作温度:0-40℃

但由于现实情况中如灰尘、湿度等都会缩小这个范围,所以建议矿场温度控制在5-35℃之间,25℃最佳储存温度:-20℃-70℃

设备:温湿度计


二、湿度要求

工作相对湿度:10-90%,非凝露存储相对湿度:5-95%,非凝露

设备:温湿度计


三、防尘要求

(1)机房需要远离工业污染源、远离海边或者盐湖边,机房无爆 炸性、导电性(如金属粉尘灯)、导磁性及腐蚀性(如硫化物、氯 气、氨气)尘埃或气体。

(2)当机房中有沙、尘时,需要安装防尘网,并且需要定期使用 吸尘器清理防尘网。


四、正确上架

1、上架之前,查看矿机有无剧烈磕碰很急,晃动机器确认是否有散热片脱落现象,同时检查风扇外观是否破损

2、检查排线(风扇、算力板)以及电源线是否连接到位不得松动。

3、上下架搬运矿机时需要先断电再操作,轻拿轻放,禁止随意丢放,禁止手提算力板排线五、正确下架


1、下架前需再次确认故障是否可以当场恢复

2、确认IP与机器是否对应避免拿错,可以通过批量工具点亮红灯或者报IP的功能再次确认

3、如果数据中心做了冷热隔离,那么下架机器所在原位置的出风口需要堵上避免热风回流。



(, 下载次数: 318)

4、下架的矿机需要做好防尘、防潮措施,摆放平稳整齐。


六、保持电力稳定

1、矿机插座电压需稳定在正常值220V±10%范围,电压过高或过低都可能会导致运行不稳定设置烧毁电源或矿机

2、配电柜的三相电流偏差不能超过15%,否则需通知电工检查三相负载是否均衡,三项不均衡可能会导致某一项电压升高。

3、定期检查厂房货架及矿机插座是否有接地(要求接地电阻小于4Ω)。如未接地或接地不牢靠则通知专业电工及时做好接地,运维过程中如发现触摸矿机电源外壳手经常有麻感,需检查是否接地不良或未接地。

4、电缆不能至于热风区,定期检查电缆老化情况

5、矿场应尽量避免频繁停电需有计划停电,停电时应先由货架上最小空开断电再一级一级往上到总空开的顺序关电。上电时应确保货架接矿机的空开已全部关闭,由总空开一级级往下送电,避免电压浪涌瞬间冲击损坏矿机。


七、做好冷热隔离

1、 矿场必须采取冷热隔离措施,尤其是运行大功率机器的矿场。

2、冷热隔离注意事项。

(, 下载次数: 303)


八、日常检查日常运维检查:日常运维需要从温湿度情况、矿机外观、环境状况和电力状况这4个方向检查矿场和机器的状态。

详细检查项目见附表。

(, 下载次数: 299)

日常检查:

(, 下载次数: 298)

同时做好以上所列内容,给您的高端服务器一个良好的运行环境,是保障您机器高算力、高收益的强有力的措施!


如何通过机器错误码确定机器故障?

(1)批量管理工具下载到桌面打开。下载链接:http://www.innosilicon.com.cn/do ... r%20v1.0.5_beta.rar

(2)输入机器所在IP范围,点击开始扫描。

如果机器确实存在问题但是批量工具却报不出错误码,则进入机器后台日志页面查找错误码,方法如下:

(, 下载次数: 299)

(3)对照错误代码对机器故障进行排查,确认故障部位。


注意:

1.每执行一个解决步骤需要重新上电确认是否恢复正常。

2.更换每个部件之后如果问题没有解决,换下的部件应装回原来的机器。

3.确定返修的机器都要求贴上错误码及简单问题描述。

注:请优先处理排在前的错误类型Q2确认算力板如何返修效率最高?如果确认算力板故障的机器数量>1,则可以拼板返修,不会影响正常保修,但是拼板时需要注意取出算力板时要轻拿轻放,不能损坏算力板硬件。所有的机器进行拼板时都需要注意只有条码开头字母相同的机器才能互相拼板(机器条形码如下图所示),因为不同条码的机器的返修地址不同,拼错了可能会产生调度费用,调度费用将由您来承担。条码另外T2TZ-30T、T2TS-26T、T3S-39T拼板时需要注意如下图算力板正负极上所涂的颜色(共有四种颜色蓝、绿、黑、红分别对应a、b、c、d,或者贴有标签,标签相同的板子可以拼在一起),只有颜色相同的板子才可以拼在一起。
(, 下载次数: 287)
算力板的编号确认方法如下:注意观察控制板上数据线接口上方有con1、con2、con3这样的编号(如下图),和con1、con2、con3连接的算力板分别是板1、板2、板3。
(, 下载次数: 310)


作者: admin    时间: 2019-12-15 21:40
机器的按键和指示灯的作用?
一、IPset键说明

1.1 短按1s-4s
功能1:发送矿机的IP到IPset工具
备注:无论矿机当前的IP是静态还是动态或者和PC机不在同一个网段,该功能都能使用
功能2:配合IPset工具,将矿机设置成工具指范围内的静态IP
备注:无论当前IP是静态IP还是动态IP,都仍然能继续设置静态IP

1.2 长按4s-15s
功能:静态IP变成动态IP同时会删除文件:/innocfg/www/conf/miner.conf,即会删除已经设置好的矿池、矿工等信息。

1.3 长按  15s-30s
功能:IP类型反转:静态变动态,动态变静态,不会删除配置文件

1.4 长按 30s以上
功能:自动执行老化程序

二、Reset键说明
按完之后机器会重启

三、指示灯说明
Normal灯:共有两个状态——常亮和闪烁。常亮表示静态IP,闪烁表示动态IP(DHCP)
Fault灯:可以使用批量管理工具点亮和熄灭,方便定位寻找机器。





欢迎光临 矿工社区 - DDDBTC.COM (https://sv.dddbtc.com/) Powered by Discuz! X3.4